制热量:空调器进行制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量,称为制热量,单位为W
空调器的制热量也有名义制热量和实测制热量之分
名义制热量是指空调器铭牌上标称的制热量,其工况按国家标准GB/T7725一2004规定为:室内测,干球温度21.0℃,湿球温度未规定;室外测,干球温度7.0℃,湿球温度6.0℃。
实测制热量是指空调器在非上述工况进行制热运行时的实际制热量
国家标准规定,热泵型空调器的实测制热量应不低于名义制热量的95%
01、空气能额定制热量和名义制热量的区别
空气能热泵是一种高效节能的供暖方式,其制热性能的参数通常包括额定制热量和名义制热量两个指标
额定制热量是指在特定工况下(通常是室外温度7℃),空气能热泵能够持续提供的热量
这个指标通常是用于评估空气能热泵的实际制热性能,是一个比较客观的指标
名义制热量则是指空气能热泵的设计制热量,通常是在理想工况下(通常是室外温度0℃)的预计制热量
这个指标一般用于说明空气能热泵的设计制冷和制热能力,不能反映实际运行时的性能表现
因此,虽然名义制热量的数值通常比额定制热量要大,但在实际应用中,应参考空气能热泵的额定制热量来评估其实际的制热性能。
02、国家制热量标准
制热量30kw的空气能是12匹
名义制热量17.9kW的空气源热泵机组通常认为是5匹的机组
“匹”用在空调产品上面,用来描述制冷量大小的时候,一般是按照空调名义制冷量2.5kW为1匹;而用“匹”来描述空气源热泵机组的制热量/制热能力的时候,大概是按照名义制热量3.5~3.8kW/匹。
用“匹”来衡量空调类产品的能力本来就是比较模糊的,没有严格的换算关系
空调制热量说的是空调制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量
它的单位是W
空调制热量分名义制热量和实测制热量
名义制热量是标牌上写的,它是在某个固定的工况下测得的
现在国内的名义制热量是按照国家标准GB/T 7725一2004规定进行测定的
条件是:室内测,干球温度21.0℃,湿球温度未规定;室外测,干球温度7. 0℃ ,湿球温度6.0℃
这些数据对我们或许有点陌生,过于专业,但你只要知道,名义制热量和实际制热量是不一样的就可以了
一般实际制热量都会低于名义制热量
国家标准规定,热泵型空调器的实测制热量应不低于名义制热量的95%
03、5匹空气能名义制热量是多少
空气能热水器在“匹数”标注上面略显特殊,跟制冷空调的匹数不同,一般是按照名义制热量3200-3800W作为1匹。
制热量为4500-5000w则为1.5匹
比如10匹空气能热水机组的名义制热能力大多是38kW左右,而5匹空气能热水机组的名义制热量大多在20kW左右。
这种产品上面的“匹”的描述意义不是很大
04、额定制热量4000什么意思
额定制热量4000表示该空调额定的制热瓦数是4000
通常空调都会标注:额定制冷量、额定值热量、 额定功率、能效比等参数
例如: 额定制冷量:2700W;额定值热量:3000W(3600W); 额定功率:制冷903W;制热920W(1520W)。
通常空调制热量明显高于制冷量,否则无法在冬季有好的取暖效果,制热量、制冷量比值指标叫做“热冷比”,比值越大,空调性能越好。
“能效比”指标,用空调的制热量或制冷量除以输入功率,能效比值越大说明空调越节能,即消耗同样电力产生了更大的制热或制冷量。